    外墙防渗漏工程质量通病预防

    时间:2021-10-06 来源:博通范文网 本文已影响 博通范文网手机站

    外墙防渗漏工程质量通病预防

    住宅工程外墙渗漏现象比较普遍,雨水通过外墙缝隙渗入墙内,导致内墙装饰面层产生霉变,甚至造成粉刷层起壳、脱落,影响使用功能,严重的还会引起电线短路,造成意外事故,给用户带来一定的经济损失并引起纠纷,应采取有效措施加以解决。

    (一)设计因素导致的渗漏

    原因分析:

    1)设计人员不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等;

    2)为美观而将外墙饰面砖(小型)设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水;

    3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙面层设计装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水;

    4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大; 5)在设计中对防水不重视,外墙立面设计没有防水概念及功能设定。

    防治措施:

    1)对设计因素导致的渗漏主要采用事前预控的手段; 2)在设计图纸审核中,工程人员应审查图纸中是否有防范措施或防渗、防水要求; 3)外墙砌筑、抹灰砂浆标号是否恰当; 4)设计上如有防范措施或要求的,施工时必须监督实施;设计上未提出或有不当之处,工程人员应向设计单位提出增补和修改意见。

    (二)材料因素导致的渗漏

    原因分析:

    外墙砌块质量差,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角

    破裂。

    防治措施:

    施工前,工程技术人员应对外墙材料及构配件进行严格检查,检查其产品质量保证措施,材质检验合格证明,抽取样品进行产品质量的复检等,杜绝不合格材料用于工程上。

    (三)施工因素导致的渗漏

    原因分析:

    施工导致的外墙渗漏,主要是易渗漏部位施工质量差,未按要求施工或监控不到位是造成外墙渗漏的主要原因。主要表现为:

    1)框架结构外墙柱与砌体连接处不埋拉结筋或拉结筋设置不牢,拉结筋间距、数量、长度不符合要求,由于温度膨胀系数差异较大,导致连接处开裂是渗漏的多发区; 2)砌筑找平层、抹灰层砂浆未按设计配制,引起砂浆强度差,干缩开裂;

    3)外墙面砖与打底砂浆粘结力不足形成空鼓,饰面砖勾缝不密实,出现砂眼及裂缝,造成外墙渗漏。

    4)穿过外墙管道和预留孔密封处理不当。

    防治措施:

    施工前,工程人员应检查“外墙防渗漏施工措施及技术交底书”,过程中并重点检查施工工艺流程是否符合规范规定。施工中要加强过程控制,严格控制外墙砌筑按设计要求、施工规范组织施工,并对外墙易发生渗漏的部位进行重点监控。

    (1)外墙砌体控制要点:

    1)砌体转角处和交接处应同时砌筑;外墙转角处严禁留直槎;外墙窗下墙采用多孔砖砌筑时,应在窗台处浇筑厚度不小于 60mm 的现浇砼板带; 2)各类砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平、竖向灰缝的砂浆饱满度均不得低于 80%,并不得出现透明缝、瞎缝。在外墙抹灰前,要由专人全面检查外墙灰缝,对于个别瞎缝要进行开凿处理,开凿宽度 10mm 左右,深度 80mm左右,清除缝中垃圾和灰尘,洒水湿润后,用勾缝砂浆嵌实;

    3)外墙支模的螺杆洞、脚手眼封堵时,应在抹灰前用水泥砂浆封堵密实确保不开裂,不渗漏;

    4)砌筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝等变形缝处砌体时应确保缝的净宽,并应采取遮盖措施或填嵌聚苯乙烯等发泡材料,防止缝内夹有块材、碎渣、砂浆等杂物; 5)利用砌体入模浇筑砼构造柱等,当砌体强度、刚度不能承受砼振捣产生的侧向力时,应采取加固措施,防止砌体变形、开裂,杜绝渗漏隐患;

    6)为防止外墙面渗漏,伸出墙面的雨蓬、敞开式阳台、空调机搁板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及凹凸装饰线脚处,应做出泛水或采取切实有效的止水措施;

    7)为防止屋面女儿墙渗漏,不应采用多孔砖、空心砖等孔洞率大的材料砌筑。突出屋面的建筑物外墙,在泛水高度范围内也不得用上述材料砌筑; 8)作好现场协调,实现工种间密切配合,使砌筑施工与墙体内的水、电预埋管道敷设协同进行。避免墙体二次凿洞开槽;

    9)填充墙砌体要采用合理的砌筑方法。明确组砌方法,外墙砌至梁底时,待墙体充分沉降后,用斜砖进行封砌,并确保砂浆的饱满度。

    (2)外墙抹灰控制要点:

    1)抹灰前对基面进行清理,凿除表面污物并清扫干净,必要处可用聚合物水泥净浆“甩毛”,以增强砂浆与基面的粘结性能; 2)严格控制砂浆的强度和拌合质量;外墙找平抹灰层遇不同材料交接处需加挂金属网进行加固;

    3)找平抹灰施工前,对外墙施工中留下的孔洞、框架填充墙的顶部、空心砖外墙的竖缝,首先进行堵洞和勾缝,并作为一道工序进行检查验收,验收合格后才准予抹灰; 4)饰面砖施工前,要求墙体基面和面砖均先润湿且阴干,在防水层上贴饰面砖时,要先扫一遍聚合物水泥素浆。外墙面砖勾缝时,要先清理缝内疙瘩并用水润湿,勾缝砂浆宜稠一些,建议用聚合物水泥砂浆(抗弯强度、韧性、粘结力大,不易开裂),保证缝隙内料浆密实饱满,缝面平整光滑、无砂眼及

    裂缝;勾缝后要及时淋水养护;

    6)空调板、飘窗上与墙面交接的跟部抹成八字或采用耐候密封胶密封好;空调管的 PVC 管出墙面 10mm,周边用耐候密封胶密封好,雨水管卡子周围也要用胶密封; 7)应加强事后控制,外墙防水效果验收可用连续淋水法,即用Ф20~Ф25mm 的水管开Ф2mm@100mm 的小孔,选取 30%的外墙面积,在建筑物最高处连续淋水 6h(其效果相当于连续 24h 暴雨)观察内墙面和窗边,如发现渗漏,进行补救,并跟踪复查直至渗漏现象彻底解决。

    (3)外墙留孔控制要点:

    1)墙体外立面留孔(空调孔等)前应向施工班组做好技术交底,保证留孔做到内高外低,以防止孔内积水倒泛进室内; 2)改变常规墙板内预埋套管方法,可采用钻孔并做成内高外低(高差30mm),然后插入套管,并用防水砂浆填灌充实来保证留孔不渗漏; 3)发生外墙留孔渗水(即使留孔方向正确也有可能发生)情况时,应在这些洞口外墙粉饰后,于洞周边先刷涂料,然后做定型塑料板加硅胶封堵。

    留有悬念。

    用词精妙。

    墙地砖工程质量通病与预防

    一:

    通病现象:室外阳台地砖铺贴采用干粘法施工工艺 原因分析:

    1、铺贴采用干粘法工艺施工,容易造成粘结层进水后产生热胀冷缩起鼓开裂现象。

    2、地砖不宜密拼粘贴,造成接缝高低差明显,表面平整度差。 问题图片:

    解决办法:

    1、宜采用湿贴法施工工艺。铺贴前地面清理干净,浇水湿润后采用1:1水泥沙浆扫浆,采用1:2.5-1:3水泥沙浆找平,留设贴砖高度控制在12mm-15mm左右。

    2、贴砖前应预先弹出分块线,砖缝宜考虑3mm-5mm,可降低伸缩率。

    3、采用纯水泥浆或粘结剂镶贴,擦缝必须严密、表面平整光滑、深度宽度 一致。

    4、地面坡度根据现场标高而定,须保持排水通畅。应做好地面防水,尤其是地漏及阴阳角部位。建议在阳台和房间处做一道止水坎,以防止渗水进房间。

    5、地面材料铺贴后注意养护,养护期内不得上人和堆放材料。 正确图片:

    二:

    通病现象:板块空鼓 原因分析:

    1、基层处理不干净,结合不牢。

    2、结合层砂浆太稀。结合层砂浆未压实。

    3、基层干燥,水泥砂浆刷不均匀或局部已干。

    4、水泥砂浆中水泥掺量太少。

    5、地砖没有用水浸泡。

    6、板块铺贴后,养护期未到就上人。 问题图片:

    解决办法(预防措施):

    1、基层应彻底处理清扫干净,并用水冲洗干净,然后晾到没有积水为止。

    2、采用干硬性水泥砂浆,砂浆应搅拌均匀,拌熟,决不能用稀砂浆。

    3、铺砂浆前先浇水湿润,采用1:1水泥砂浆(中、粗沙)扫浆均匀后,随即铺设结合层。

    4、结合层的砂浆应拍实,揉平,搓毛。

    5、水泥砂浆中的水泥渗量要达到规范要求。

    6、地砖铺贴前,砖背面用磨光机把釉面去除,应将板块浸泡后晾干,浇素水泥浆或批纯水泥浆铺贴定位后,将板块均匀轻击压实。石材在铺贴前应先把反面的网格布铲除后再铺贴。

    7、养护期内围挡保护,第二天进行潮湿养护,不得上人和堆放材料。 三:

    通病现象:卫生间、淋浴房、阳台等地漏排水不顺畅,导致地面出现积水现象。

    原因分析:

    1、施工员对瓦工地砖铺贴时未做好泛波技术交底;

    2、瓦工施工人员缺少施工经验,铺贴完地砖没做排水试验,不知地漏排水不顺畅。

    问题图片:

    解决办法(预防措施):

    1、对施工班组要进行全面细致的技术交底工作,要求控制好地砖铺贴时泛波处理技术。铺砖前,排水管应用堵头将其封堵。贴砖时,用水平尺规划一定坡度。

    2、挑选工艺技术出色的施工班组做难度高的分项工程,管理人员加强对施工过程的监督,对施工好的要做排水试验,排水不顺畅的要及时更换重贴。

    正确图片:

    四:

    通病现象:墙面墙砖与窗户上口收口难看,影响美观 原因分析:

    1、项目部对收口的策划不到位,未能划出立面的墙砖排版图对班组技术交底;

    2、班组施工时,按照积累的施工经验从下往上粘贴,就出现现在的不宜收口;

    3、施工过程中管理人员监控检查不到位,没能及时发现问题。

    问题图片:

    解决办法(预防措施):

    1、项目部认真落实前期收口的策划工作,划出立面的墙砖排版图对班组进 行正确的技术交底,且在施工过程中加强监控与检查;

    2、班组施工时,应跟据墙砖排版图在立面上弹线后,再粘贴墙砖,对不宜收口之处应及时与施工员沟通。注意后期铺设完成面线的控制;

    3、解决的方法:立面排版时可以跟据墙砖的尺寸,考虑把窗口做成L型。 正确图片:

    五:

    通病现象:厨房间吊柜背面留空,墙面不平直接固定吊柜,安装后使用存在吊柜松动安全隐患。

    原因分析:

    前期策划不到位,导致施工员对瓦工厨房间粘贴墙砖与安装吊柜的处理关系技术交底不清。

    问题图片:

    解决办法(预防措施):

    1、要与甲方提供的专业厨柜公司配合与协调,定好方案

    2、跟据厨柜方案与现场实际尺寸,排板好墙砖的粘贴方案;

    3、对施工人员进行全面的技术交底。应该事先放好橱柜固定预埋板。可在吊柜的背面要铺满水泥砂浆或贴普通白瓷片,这样吊柜安装后使用就不会存在松动现象。

    正确图片:

    六、通病现象:

    1.V型墙砖粘贴时上口不在同一斜面上,影响装饰效果。 2.墙砖墙面高低不平,影响装饰效果。 原因分析:

    1、墙砖品质不好,变形,两头翘或凹,平整度达不到要求。

    2、项目部管理人员对V型墙砖的粘贴技术要领掌握不够,导致对班组的技术交底不到位;

    3、施工过程中管理人员监控检查不到位,项目部没有检查其平整度,就安装固定,质量意识淡薄。

    问题图片:

    解决办法(预防措施):

    1、管理人员加强对各项技术规范概要领的学习与培训,交底要到位。且在施工过程中加强监控与检查;

    2、严格控制来料检验,不合格的产品应退货处理。施工中用钢直尺每块检查,发现高低立即整改。

    3、解决的方法:对于V型墙砖的粘贴,上块与下块的交界处应预留1mm的缝,这样可以规避掉因材质本身的质量问题,保证V型墙砖的上口在同一斜面上,同时对后期插缝保证十字缝做到横平竖直也更容易控制。

    正确图片:

    七:

    通病现象:瓷砖拼花腰线阳角不吻合,影响装饰效果。 原因分析:

    1.项目部没有对施工班组进行施工规范的技术交底。

    2.施工人员未按特种材料施工工艺的技术要求进行施工,瓷砖拼花腰线没有采用45度拼花对角,出现瓷砖墙面拼花腰线阳角不吻合,影响装饰效果。

    3.施工员技术交底后没有跟踪到位,导致出现质量通病。 问题图片:

    解决办法(预防措施):

    1.项目部要对施工班组进行施工规范的技术交底。

    2.瓷砖墙面拼花腰线阳角要采用45度对缝拼角才有装饰效果。

    3.瓷砖在45度切割时要加水切割,可以避免爆口爆边现象。最好厂家加工。 4.加强施工过程控制,严格跟踪检查,发现问题及时纠偏。 正确图片:

    CAD示意图:

    八: 通病现象:

    地下室(半地下室)柱面底部20CM采用墙砖做踢脚线,上部选用乳胶漆,由于空气湿度大,柱面乳胶漆吸潮发生霉变。

    原因分析:

    1、设计经验不足。

    2、沟通不到位,未得到做调整。 问题图片:

    解决办法(预防措施):

    1、柱面1.5米以下采用墙面砖(见下图)饰面。

    2、踢脚线上选用外墙乳胶漆(或防霉防潮乳胶漆)。 正确图片:

    九: 通病现象:

    墙砖干挂全部使用云石胶固定、马片不打眼直接用云石胶固定。 原因分析:

    1.没有进行全员的技术交底,工人按自己的老方法施工。

    2.现场带班及工人没有按技术交底施工,或考虑自身用云石胶省钱、不打孔省事。

    3.现场没有跟踪到位,发现问题没有及时落实整改。 问题图片:

    背条砖全部用云石胶固定,如震动墙砖很容易脱落

    干挂件没有打眼或事先预留孔排版不对直接用云石胶固定

    解决办法(预防措施):

    1.交底到位。让现场工人明确施工工艺。严禁全部使用云石胶固定。 2.发现孔位不对的立即现场重新打孔,杜绝用云石胶固定马片。 3.质量员多巡现场,现场发现类似情况立即整改。 正确图片:

    正确干挂法(先AB胶贴背条砖备好砖)