工程联系单(会议室深化设计建议)
时间:2021-09-14 来源:博通范文网 本文已影响 人
V:1.0 精选工程方案
工程联系单(会议室深化设计建议)
2020- -6 6- -8 8
工程联系单(会议室深化设计建议)
工程联系单
工程名称:金元集团金阳办公楼项目弱电智能化工程
编号:019 项目管理单位 金元集团金阳办公大楼项目建设管理处 施工单位 中建三局集团有限公司 监理单位 贵州建工监理咨询有限公司 设计单位 华东建筑设计研究院有限公司 联系内容:关于 办公楼部份 会议室 设计变更建议
1、4层 60-80 人培训室,面积平方米,长米,宽米,华东院设计主要用于会议的培训,设计天花喇叭 4 只,辅助音箱 2只。
2、4 层 120 人培训室,面积平方米,长 25 米,宽米,华东院设计主要用于会议的培训,设计天花喇叭 4 只,辅助音箱 2只。
3、5层 339 人会议室,面积 398m平方米,长 31米,宽米,华东院设计主要用于会议的培训,设计天花喇叭 8 只,辅助音箱 4只,返听音箱 2只。
4、25 层党政会议室,面积 152平方米,长米,宽米,华东院设计主要用于会议的培训,设计天花喇叭 6 只,辅助音箱 2只。
根据<<厅堂扩声系统设计规范条>>,原设计院所设计的喇叭覆盖数量不能满足会议室的培训功能需求,建议增加天花喇叭及相应设备,以满足会议室培训需求。详细请见《附件 1-吸顶喇叭覆盖面积计算方法》、《附件 2-4F 60-80人培训教室原设计与深化设计对比》、《附件 2-4层 120 人培训室原设计与深化设计对比》、《附件 2-5 层 339人会议室原设计与深化设计对比》、《附件 2-25层党政会议室原设计与深化设计对比》 附:附件 1-吸顶喇叭覆盖面积计算方法
附件 2-4F 60-80人培训教室原设计与深化设计对比
附件 2-4 层 120人培训室原设计与深化设计对比
附件 2-5 层 339人会议室原设计与深化设计对比
附件 2-25 层党政会议室原设计与深化设计对比》
专业分包单位项目部(盖章)
总承包单位项目部(盖章)
项目经理(签字):
项目经理(签字):
年
月
日
年
月
日 日
工程联系单(会议室深化设计建议)
附件 1-吸顶喇叭覆盖面积计算方法 1、计算原理
确定喇叭的辐射角度后,根据房间高度、辐射高度、喇叭高度等参数可计算出一只吸顶喇叭的辐射半径。
金元办公楼吊顶后高度为米,辐射高度为成年人坐下后高度米,喇叭辐射角为 90 度,一只吸顶喇叭可覆盖范围为直径米的范围,示意图如下:
回
复
意
见
项目管理单位(签章)
年
月
日 日
监理单位(签章)
年
月
日 日
工程联系单(会议室深化设计建议)
润色超级赞!