施工总平面规划
时间:2021-08-03 来源:博通范文网 本文已影响 人
施工总平面规划 1 1 临时设施规划
1 1.1 施工总平面布置
施工材料堆放按照经济适用、合理方便的原则,在保证安全、不损坏情况下,在施工区域就近放置。在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内二次搬运,在平面交通上,尽量避免各施工班组相互干扰;符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范、满足施工生产和文明施工的需要。
本工程现场场地比较宽敞,现场计划布设办公区、生活区、加工预制区、施工区。材料堆放可专设材料堆放场地,周转频繁的材料在不影响场内运输和环境的情况下可直接放置于施工作业区附近。为保证人员及材料的安全,现场进行封闭式管理。
现场用水可打一口 40 米的水井,用 DN100 镀锌钢管沿场地建筑物施工区域环形布置,使现有水源与市政水源组成环网供水,对水质要求高的工序使用市政供水,对水质无要求的一般施工用水使用地下水。
施工用电设置三级配电,二级保护。从甲方提供的电源接入点设置总配电箱,然后接至一级配电箱、二级配电箱、最后到用电设备。线箱布设:一级配电箱布设在离用电负荷最大处较近的地方,二级配线箱设置在每个单体建筑、每处预制场地附近,然后从二级配电箱分级配电,分至各楼层,各作业点。电缆线路沿建筑物周边布置。
为使施工组织有序、合理,对施工总平面布置做如下安排:
在进行场地硬化同时, 抢先进行场区主门入口的路基施工,并提前碾压回填并进行硬化,使大门至场内道路保证畅通。
在场地局部硬化基础上,设置现场办公室,钢筋、木工制作场地、安装加工棚,本工程计划现场零星用的砼及砂浆搅拌站设在现场锅炉房与修理车间北侧,现场临时办公室设在现场东北角处,预备搭设一栋 2 层活动板房,满足施工人员的办公需求。,在办公室东侧设置总配电箱,场地 X 侧布置钢筋、模板等加工场地。职工宿舍租用周围民房,满足施工人员的住宿需求。厕所设在现场北侧,具体平面布置见现场总平面布置图。
在进行办公楼土方开挖及基础施工时,厂区北侧可用作土方堆场,减少外运及外购土方,以满足地下施工需要。
敷设临时用水管线,从供水主管接分水管引至各用水点及施工作业面,保证必要的生产用水。
由甲方现场提供的变电站引出供电电缆(电缆埋入地下 30cm),引出总配电箱及各分级配电箱,供生产、生活使用。
在办公楼,倒班公寓 2 个单体建筑处安设物料提升机,以满足砌筑工程及屋面工程施工垂直运输需要。
2 1.2 用水用电量计算
1.2.1 用水量计算 施工临时用水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区用水。工程施工用水 q1=K1ΣQ1N1/(T1b)×K2/(8×3600)=0.5L/s 施工机械用水 q2=K1ΣQ2N2K3/(8×3600)=0.46L/s 施工现场生活用水 q3=P1N3K4(b×8×3600
=0.3L/s q4=0 L/s q5 消防用水量:取 q5=10L/s 总用水量: q1+q2+q3+q4=0.5+0.46+0.3+0 =1.7L/s<10L/s=q5 且工地面积小于 5Ha, 故 Q=q5=10L/S 用水管径计算 D=√4Q×1000/(π3)
=√4×10×1000/(3π)
=75mm 从以上计算得知:供水主干管内径应不小于 75mm,故选用 4 英寸管即 DN100为进水主干管,同时利用附近市政消防栓满足消防要求。
1.2.2 用电量计算:
P=1.1(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4 式中:P-供电设备总需要量(KVA);
P1-电动机额定功率(KW);
P2-电焊机额定容量(KVA);
P3-室内照明容量(KW);
P4-室外照明容量(KW);
cosф-电动机的平均功率因素(取 0.7)
Ki 需要量系数。
经计算得:
ΣP1=178.1KW ΣP2=178KW ΣP3=6KW ΣP4=10KW K1=0.5,
K2=0.6,
K3=0.8,
K4=1.0 P=1.1(0.5×178.1/0.7+0.6×178+0.8×6+1×10)
=248.9KVA P0=1.05P/cosΦ=1.05×248.9/0.75=348.46 KVA 3 1.3 施工总平面布置统一管理制度
1.3.1 项目经理部以施工总平面图为依据,随时掌握现场动态,经常进行检查、监督管理。进入施工现场的作业队伍一律尊重项目经理部的安排,服从项目经理部的统一指挥。未经批准,任何单位均不得在现场任意占用场地;不得在现场搭盖建筑物、构筑物;不得任意挖土或弃土;不得任意敷设、改移或拆除任何动力管线;不得任意挖开道路面和路基,断绝交通;不得破坏水沟,堵塞排水管道;不得向临近区域排泄积水或废水。
1.3.2 各个单位需要设置临时用房时,必须先申报,经项目经理部审定许可划定界线才能动工,在建筑过程中,要服从项目经理的检查和指挥,使用结束后要负责及时拆除、清理恢复原状,达到人离场清。
1.3.3 特殊情况下,的确需开挖道路面,阻碍正常交通,临时停水、停电时要提
前书面申请报告,并在规定的有效期内完成,不得拖延,并及时按规定做好善后工作,负责恢复原状。
1.3.4 所有运输及交通车辆要求按指定的道路进出停放。
1.3.5 进场的大宗材料、构件、设备、机具要在规定进场时间和装卸作业期限完成,并在规定时间存放在规定地点,避免交通堵塞和场地占用混乱,维持现场正常有序。
1.3.6 施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志,并加以妥善保护,任何人不得损坏。
1.3.7 钢筋 、模板及其它经常性大宗施工材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地点,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。
1.3.8 所有临时设施必须按照施工平面图规划要求搭设,按质量标准搭设,在风雨天气前后及时加固及检查,不能够马虎凑合,降低标准。
2.施工总平面布置
现场平面布置见 施工总平面布置图
范文华丽美妙。
主题凝炼,集中,可以借鉴。
高层住宅工程施工总平面规划
1办公及生活设施
根据现场的实际情况,业主已在南面用红砖砌有一排两层砖混结构临时房约400m2,计划在其二层屋顶用钢管、彩板瓦增加一层。该临时房一层用作项目部办公室、会议室、仓库和机修间、食堂、卫生间;
二、三层用作职工宿舍,可供约160人居住。其他人员住公司基地,用交通车接送。
2生产设施由于施工场地非常狭窄,地下室施工时,不可能在施工现场周围堆放施工用料及加工,所以,一层以下施工时,钢筋加工和焊接、预埋件制作、模板加工等全部在公司生产基地根据施工图纸加工成型后,根据现场实际需要分批、及时运送,确实需要焊接而又超长的钢筋,拟在地下室基坑下搭设一个活动棚,安装一台对焊机边焊接边安装;施工周转材料随用随进;当一层裙房拆模并且地下室周围土方回填平后,周边可以适当堆些施工用料,钢筋加工可在一层裙房内进行。
3临时用水
业主已在西南角接好DN80供水管及水表。计划在南面临时生活设施前面用红砖砌一个1.5×3×1m消防水池,在东面入口旁边用砖砌一个2×3×1m加压及清洗水池,并安装一台扬程120m的加压水泵,以便高层供水及清洗出场车辆。具体走向及管径详见施工总平面布置图。
4临时用电
甲方在西南角已设有一台400KVA变压器。但为了防止停电给工期和质量带来影响,准备设一台120KVA备用发电机并安装在西南角配电房旁边。
所有线路采用三相五线制,并且从配电房到分配电箱采用架空线路,从分配电箱到机具用电缆线路,具体走向详见施工总平面布置图,线路大小和容量另见临时用电施工组织设计(开工前编制)。
5临时消防设施本工程除在南面生活设施前面设消防水池外,另需挂设20个灭
火器(干粉15个,泡沫5个),并在每楼层安装一个消防水龙头,楼层消防管和加压泵连通。
6临时道路围墙大门外的临时道路已形成;施工场地内的临时通道,待地下
室土方回填完后才能形成。为了确保不污染附近路面,场内临时道路要硬地化(铺设级配碎石及石粉共2000厚)。